Сообщений: 3 | #1 - 25 сентября 2014 в 14:46 | |
Добрый день. Пытаемся подключить СРК-М к ПК через ethernet для мониторинга, но при подключении к сетевому оборудованию или к сетевой плате компьютера пишет что "сетевой кабель не подключен".
Что сделали:
1. Соединили разъем ethernet СРК-М кабелем 586B с сетевым оборудованием в локальной сети,
2. Выставили перемычки на СРК-М в крайнее правое положение "EM-M – процессор СРК-М работает только с Ethernet модулем".
3. Задали сетевые настройки.
Но связи с СРК-М нет. Есть ли какая-нибудь индикация на самом СРК-М, показывающая работу модуля ethernet?
В чем может быть проблема?
Спасибо. |
Сообщений: 18 | #2 - 25 сентября 2014 в 17:30 | |
Здравствуйте. Посмотрите на борту корпуса есть наклейка. Что на ней написано? СРК-М или СРК-М-01? Если у Вас СРК-М-01, в нем нет модуля tibbo, отвечающего за работу Ethernet. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 18:08) |
Сообщений: 3 | #3 - 25 сентября 2014 в 20:19 | |
Спереди над дисплеем написано СРК-М. Прикрепляю фотографию, извиняюсь за качество, но разобрать можно. Т.е. наличие разьема Ethernet, еще не означает наличие модуля tibbo? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2014 в 20:27) |
Сообщений: 18 | #4 - 26 сентября 2014 в 16:45 | |
Не совсем то. Сбоку, на внешнем корпусе есть наклейка. Как на фото.
Да, Вы правы, наличие разъема ethernet не означает наличие модуля тибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2014 в 18:08) |
Сообщений: 3 | #5 - 29 сентября 2014 в 10:47 | |
Да, действительно, сбоку написано СРК-М-01. А я то мучиюсь который день. Спасибо за помощь. Буду использовать другой интерфейс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2014 в 10:48) |
Сообщений: 18 | #6 - 29 сентября 2014 в 18:01 | |
Пожалуйста |
Сообщений: 6 | #7 - 1 октября 2014 в 11:54 | |
Здравствуйте.
Установлено лицензионное ПО MonSRK. Связь есть, отображается состояние кондиционеров, но вкладка журнал пустая, т.е. логи не пишутся. И на вкладке графики на рисунке температура сам график рисуется, а под ним не отображается какой кондиционер был в работе. В чем может быть причина? |
Сообщений: 6 | #8 - 1 октября 2014 в 13:19 | |
|
Сообщений: 6 | #9 - 1 октября 2014 в 13:20 | |
|
Сообщений: 6 | #10 - 1 октября 2014 в 13:23 | |
В системе 2 кондиционера, почему напротив Кондиционер 3 стоит статус работает, тоже непонятно. |
Сообщений: 6 | #11 - 1 октября 2014 в 16:44 | |
Ещё заметил, что на первом скрине дата последней записи в журнал стоит 11.06.13 8:44, спустя 3 часа дата последней записи в журнал изменилась на 16.06.13 0:29. и если посмотреть журнал за эти даты, то там есть лзаписи, и на графиках отображается какой кондиционер был в работе. |