Что означает код 0323
Сообщений: 4 |
Все вопросы по установке, монтажу и подготовке к первому включению | ||||
Сообщений: 2 |
Что означает код 0323 | ||||
Сообщений: 2 |
В настройках не прописано изменение температурного режима. | ||||
Сообщений: 18 |
Если как на картинке ERR=0323, означает: - первая цифра, в данном случае 0, это байт состояния всей системы кондиционирования, 0 - значит все работает в штатном режиме, кондиционеры управляется автоматически устройством СРК-М (стр.16-17 рисунок 3 Руководства по эксплуатации СРК-М); - вторая, третья и четвертая цифры - байты состояния, соответственно, 1-го, 2-го и 3-го кондиционеров ( расшифровку можно посмотреть на странице 18 рисунок 4 Руководства по эксплуатации СРК-М), к примеру, цифра 3 в байте состояния кондиционера, означает, что на кондиционер подается сигнал включения и сигнал блокировки пульта, цифра 2 означает, что на кондиционер подается только сигнал блокировки пульта; - соответственно, в данном случае последовательность 0323 означает, что все работает в штатном автоматическом режиме, на все кондиционеры подается сигнал блокировки пульта, на 1 и 3 кондиционеры подается сигнал включения. Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 мая 2011 в 00:25) | ||||
Сообщений: 18 |
Температура, необходимая для поддержания в помещении, выставляется непосредственно на кондиционерах, на СРК-М выставляются пороговые значения T1, T2, T3, T4 и T5. Т кондиционера должна быть в больше Т2, но меньше Т3 (Т2<Тконд<Т3). К примеру, если Вам необходима температура в помещении = 21град., Вы выставляете на кондиционерах Тконд.=21градус, Т2=18град., а Т3=24град. Соответственно, если Вам необходимо изменить температурный режим, надо в первую очередь изменить эти три параметра, затем, при необходимости, подкорректировать остальные пороговые значения Т1, Т4 и Т5. Обо всем этом написано в Руководстве по эксплуатации СРК-М и СРК-М-01. Надо знать, что пороговые значения Т1-Т5 можно изменить удаленно через наше ПО MonSRK, а температуру на кондиционере, только непосредственно на самом кондиционере, удаленно она не меняется! Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2011 в 04:53) | ||||
Сообщений: 1 |
Добрый день! сегодня столкнулся с такой проблемой: К СРК-М подключены 2 конд. дайкин. СРК-М работает нормально (на дисплее код 0323), но на адаптерах не горят светодиоды (хотя ток на адаптеры поступает) и кондиционеры не включаются и на пульт не реагируют. Ставил режим "автономно" - ничего не меняется. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Если есть возможность на почту: www.billkinxxx@mail.ru. Спасибо. | ||||
Сообщений: 6 |
День, добрый. Уточните пожалуйста модель Вашего адаптера. |